土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压保险老是着火什么原因?
今天碰到棘手的事,高压保险接连出事。315KVA的变压器,负荷有400A左右,保险配的是30A的,早上烧了一相保险,先冒烟,没跌落接着就着火给烧了。中午去换了,运行了一个多小时,又烧了两相。也没找到什么原因呀,如果再换上不知道还会不会烧??换成50A的保险有问题吗?各位碰到这种情况如何处理?求教

全部回答(30 )

  • guojiande
    各位老師:
      今年我這邊也發生了多次保險起火事件,我用的是一苔630KVA的干變和一苔800KVA的干變,以前用的是100A的保險絲,燒掉後改用200A的保險絲,好了二個月,最近2-3天就燒一次,燒的時後不一定是用電高峰期。(昨天燒時用電不到高峰期的一半)請大家幫我找找原因。謝謝大家。
    2007-08-07 09:15:07 来自 PC 评论 举报
  • jixjun20021026


    我没安过保险丝,只看人安过。听你说起来好象是设计缺陷,不弓弹簧能安上去吗?晕~~~~
    2007-08-03 00:32:03 来自 PC 评论 举报