土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来讨论 帮忙解决风盘振动大的问题

大家来讨论 帮忙解决风盘振动大的问题

发布于:2012-11-15 09:49:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调水系统 水泵出水压力3.8公斤 回水压力0 风盘装有2通阀,当打开温控器时风盘正常运转 ,关闭时风盘振动好大(估计2通阀关闭瞬间水流撞击产生)。请问各位高手怎样能够解决振动。 说明 :之前试运行时压力到达7公斤时产生过这样的情况,但是后来正常运行时就没产生过,昨天突然间又发生这种情况。但是压力还是3.8, 其他东西都没变 。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    盘管前应该有安装软接,应该不会有太大的震动;如果全部震动的话,可以先拆掉几组盘管回水管上的电动二通阀,试试,是否还有震动产生;如果没有,可以将二通阀改成比例积分阀;

    个人感觉目前电动二通阀存在的意义不大,主机端水泵现在一般选择定频水泵,无论你末端开启数量多少,水泵输出均没有影响;且二通阀对末端负荷调整没有什么实际控制意义,仅对冷冻水起开、断作用;且故障率高;
    现在很多酒店要不就设置比例积分阀,要不就直接取消二通阀。
    2012-11-23 10:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • guhaiyanyan
    guhaiyanyan 板凳
    过滤器检查过了吗?
    2012-11-21 20:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调集分水器压力一样,求高手 怎样解决,

中央空调集分水器压力一样,求高手 怎样解决,

回帖成功