土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家帮忙审审

大家帮忙审审

发布于:2007-07-12 13:39:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一份图纸关于空调水风\排烟

1184218728947.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ryanbin_1
    ryanbin_1 沙发
    现在是初版.想听听大家的意见
    2007-07-12 19:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • tht10536
    tht10536 板凳
    1.地下排烟缺少排烟风机参数,由于是兼做平时排风是否为双数风机?
    2.风管缺少相应的标高,定位尺寸
    3.缺少相应的接管大样图
    4.电动加压风口是否应加上执行机构的尺寸
    5.地下二层4轴的排烟管路这样布置阻力太大
    6.地上空调风管有些地方布置阻力太大
    7.图面太乱
    图是很大,不知道楼主花了多少时间?
    2007-07-12 15:44:12

    回复 举报
    赞同0