阅读下一篇
单位中央空调和车间制冷出现的矛盾问题中央空调用氨加板换制冷.冷媒用乙二醇.车间冷库采用吊顶风机温度要求0-4度.现在空调和冷库共用一台机组制冷.采用分配站供液.现在使用时空调冷却出水温度8度.板换上回气压力0.35mpa,冷库内温度偏高.如果把吸气压力调到0.25mpa.冷库内温度可以达到0度.但是空调的水温又高了.我想问问这样空调和冷库共用一台机组的设计是否有问题.因为它俩的蒸发温度不一样.大家有什么好的方法吗.如果设计没问题.那么压机吸气压力正常是多少啊.谢谢.制冷机组采用氨制冷螺杆机器.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句蒸发器换热量+压缩机输入功率=冷凝器换热量
回复 举报
水冷:冷凝面积是蒸发面积的1.1-1.5倍
请区分开来....
回复 举报