土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单位中央空调和车间制冷出现的矛盾问题

单位中央空调和车间制冷出现的矛盾问题

发布于:2007-07-12 10:42:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调用氨加板换制冷.冷媒用乙二醇.车间冷库采用吊顶风机温度要求0-4度.现在空调和冷库共用一台机组制冷.采用分配站供液.现在使用时空调冷却出水温度8度.板换上回气压力0.35mpa,冷库内温度偏高.如果把吸气压力调到0.25mpa.冷库内温度可以达到0度.但是空调的水温又高了.我想问问这样空调和冷库共用一台机组的设计是否有问题.因为它俩的蒸发温度不一样.大家有什么好的方法吗.如果设计没问题.那么压机吸气压力正常是多少啊.谢谢.制冷机组采用氨制冷螺杆机器.
  • 烟雨江南
    烟雨江南 沙发
    设计理念是没有问题的,吸气压力在0.23MPa(表压)左右。如有问题有可能是冷量不够,但应该是操作不正确居多。
    2007-07-12 12:02:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再线请教,制冰速度慢的解决办法

本人一的制冰系统,正常状况时20度左右外界温度时,14~15小时能够从零下1度下降到零下13度.最近一个月时间出现制冰时间持续加长(气温有所上升现在25度左右),多次请人调试都不见效,到现在从零下1度下降到零下10度需要约21个小时了!具体表现为从开机回到零下1度需要约1小时,零下1度到零下4度需要10到11小时,零下4度到零下8度每度花费大约1.5小时,零下8度到零下11度每度花费大约1小时....零下5度开始在蒸发器上出现霜,到最后霜都不能覆盖蒸发器面积的一半(正常时霜多一些),低压表一直在1.6kg到1.5kg,高压17kg到15kg左右.膨胀阀下部结霜快且沾手.低压调到2kg或以上,与膨胀阀相连的铜管内就出现很大的冲击声,铜管晃动厉害,同时压缩机内出现类似撞击金属的声音,低压再大一点就蒸发器和压缩机都瞬间上霜,膨胀阀下部的霜不沾手.谢谢各位参与解答!!本人再线等,请客吃饭,参与者有份,哈