土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再线请教,制冰速度慢的解决办法

再线请教,制冰速度慢的解决办法

发布于:2007-07-12 10:22:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人一的制冰系统,正常状况时20度左右外界温度时,14~15小时能够从零下1度下降到零下13度.最近一个月时间出现制冰时间持续加长(气温有所上升现在25度左右),多次请人调试都不见效,到现在从零下1度下降到零下10度需要约21个小时了!具体表现为从开机回到零下1度需要约1小时,零下1度到零下4度需要10到11小时,零下4度到零下8度每度花费大约1.5小时,零下8度到零下11度每度花费大约1小时....零下5度开始在蒸发器上出现霜,到最后霜都不能覆盖蒸发器面积的一半(正常时霜多一些),低压表一直在1.6kg到1.5kg,高压17kg到15kg左右.膨胀阀下部结霜快且沾手.低压调到2kg或以上,与膨胀阀相连的铜管内就出现很大的冲击声,铜管晃动厉害,同时压缩机内出现类似撞击金属的声音,低压再大一点就蒸发器和压缩机都瞬间上霜,膨胀阀下部的霜不沾手.谢谢各位参与解答!!本人再线等,请客吃饭,参与者有份,哈

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    制冰系统,用的是什么冷媒(载冷剂)?制冷温度下降得快慢与载冷剂的浓度有密切关系。
    2007-07-18 05:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • cool-cool
    cool-cool 板凳
    楼主的设备在哪里?我觉得是膨胀阀工作异常!我的QQ是814694936
    2007-07-17 14:46:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。