施工现场反映冷冻机房三台流量为600m3/h的冷却水泵进出水管径偏小,流速太大,引发管路喘震并伴有很大噪声,致使管路上的Y型过滤器变形、金属软接被震裂。
经查图纸发现设计管径确有偏小的情况:原设计为φ219*6(DN200),经计算合理管径应该为DN300。
我想问一下大家是否是因为管径偏小的原因呢?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    流速高是一定了。太这种流速不是引出你说的原因。提供水泵的设计参数!水泵在现场的实际运行参数?电流,最好能用功率表测一下功率。最好有现场的安装图片,说明水泵的安装形式。说明冷却塔到水泵吸入口的高度!管中的流速比4。95大多了。
    2007-07-15 10:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • mobile_45
    mobile_45 板凳
    过滤器不畅——软连接吸瘪,压力表显示不正常

    管径太小

    接冷却塔的供回管有没有翻管,且有没有高于冷却塔水面

    但不懂过滤器变形是什么意思,牛