土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三极漏电开关为何跳闸

三极漏电开关为何跳闸

发布于:2007-07-11 23:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三极漏电开关为何开启其中一路单相照明时.会跳闸

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • autoqc@co163
    autoqc@co163 沙发
    因为三相的,N线没有与相线一起穿过零序互感器
    2007-07-16 21:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳
    三极漏电保护开关只能够用于三相负荷平衡(任何时候都平衡)的配电系统中,否则会立马跳闸。
    2007-07-16 15:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层消防电源?

消防电源要单独回路,在未设置变电所,只设置小的配电间的建筑,消防电源与普通电源是要在进建筑前就要分开,还是只要在配电室出线分开就可以了?

回帖成功

经验值 +10