多层消防电源?

发布于:2007-07-11 23:09:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防电源要单独回路,在未设置变电所,只设置小的配电间的建筑,消防电源与普通电源是要在进建筑前就要分开,还是只要在配电室出线分开就可以了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • daiyumin789
    daiyumin789 沙发
    不存在在哪里分开的问题,常用电源(一路高压进线)和备用电源(另一路高压进线或自配柴油发电机)在置于配电室的消防配电箱上进行末端自切就可以了。
    2007-07-12 14:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • 13064627928
    13064627928 板凳
    谢谢楼上
    2007-07-12 13:20:12