土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 令人哭笑不得的平衡阀!

令人哭笑不得的平衡阀!

发布于:2007-07-11 17:25:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
该项目在集水器的出水口装有平衡阀,实际运行时阀门两端压差为0.1MPa,16F末端空气处理机出风口温度几乎=环境温度。采用流量计测量几乎没有流量指示。请教平衡阀厂家得知该平衡阀至少需要8kg压力方能打开,请厂家手动调节至阀门“全开”后,16F运行正常,系统通过验收。