注册考试大纲:
14. 接地
14.1 掌握电气装置接地的一般规定;
14.2 熟悉电气装置保护接地的范围;
14.3 熟悉电气装置接地电阻的要求;
14.4 熟悉电气装置的接地装置设计要求;
14.5 了解各种接地型式的适用范围;
14.6 了解接触电压、跨步电压计算方法。
注册考试辅导资料
14 接地
14.1 电气装置接地的一般规定[17]
(1)电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种:
1)工作(系统)接地;
2)保护接地;
3)雷电保护接地;
4)防静电接地。
(2)变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。
注:接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。
(3)设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按14.7计算。
(4)确定变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求:
1)在110kV有效接地系统和6~35kV代电阻接地系统发生单相接地或两点两相接地时,变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
2)2~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
3)在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。
4)接触电位差和跨步电位差可按14.6计算。