12 变配电所操作电源
12.1 直流操作电源的设计要求
12.1.1 直流系统的负荷[66]
110kV及以下变电所的直流负荷可分为经常负荷、事故负荷及冲击负荷三大类。
经常负荷主要包括经常带电的继电器、信号灯、位置指示器及直流常明灯或其他常接入直流系统中的用电设备,一般可取1~2kW。
事故负荷是变电所失去交流电源全所停电时,必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷。事故照明负荷统计见表12−1−1。
变电所的冲击负荷主要是断路器的合闸机构在断路器合闸时的短时(0.1~0.5s)冲击电流。
12.1.2 10kV及以下变配电所直流操作电源设计原则[5]
12.1.2.1 供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用220V或110V蓄电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸操作电源。
12.1.2.2 中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时,合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置或电容储能。对重要负荷供电时,合、分闸电源宜采用镉镍电池装置。
当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置作为合、分闸操作电源。
采用硅整流作为电磁操动机构合闸电源时,应校核该整流合闸电源能保证断路器在事故情况下可靠合闸。
12.1.3 直流系统接线
12.1.3.1 铅酸蓄电池直流系统[66]
110kV及以下变电所直流系统及直流屏典型设计原则:
(1)直流系统一般采用220V或110V电压。
(2)接线方式采用单母线分段接线。变电所蓄电池组一般不设端电池。
(3)蓄电池组按GF型固定防酸隔爆式铅酸蓄电池进行编制。蓄电池容量规格为200,300,400,500,600,800,1000Ah。蓄电池个数根据直流系统电压等级而定,对220V取104~107个,对110V取52~53个。
(4)直流配电屏的操作和保护设备采用空气开关或刀开关(组合开关)和熔断器。屏内母线为绝缘铜母线。直流系统应能承受5~10kA的短路电流。
(5)每段直流母线上均应设绝缘监察和电压监察装置。
(6)直流信号馈线有中间继电器(DZ−810/A型)监视及信号灯监视两种接线。采用自动空气开关时,馈线失电监视是利用自动空气开关的辅助触点和钮扣开关组成的信号系统来实现。
(7)事故照明采用由直流母线直接供电,变电所一般无需装设事故切换装置。
(8)直流配电屏和充电整流屏的结构采用封闭定型屏(高2260mm,宽800mm,深600mm)。

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • yujinjiang99
    yujinjiang99 沙发
    谢谢,为大家提供资料。行善积德,必定发财。
    2013-04-22 10:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • happydaijing
    happydaijing 板凳
    非常感谢,已下载,谢谢
    2009-05-12 23:03:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 924 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气传动技术的发展现状及展望

访中国电力电子学科带头人,在人类所利用的能源当中,电能是最清洁最方便的;电气传动无疑有着很大的意义。本刊记者李海军就电气传动的有关问题对中国电力电于学科带头人王正元教授进行了专访。 李海军:随着电力电子技术、计算机技术以及自动控制技术的迅速发展,电气传动技术正面临着一场历史革命。请介绍当前电气传动技术的发展状况。王正元:现在我们说电气传动正面临着一场革命,是说它正在向智能化迈进,作为我们搞自动化的同志来讲,上百年来研究电动机只是实现了自动化,现在再进人到一个智能化,也就是一个系统优化的问题。优化的焦点是把微电子技术、电力电子技术、传感技术融人到电气传动的领域,这三者构成“大电子体系”,只有这样的大电子体系,才能带动、改造传动产业升级换代。这样的融人把物料流、能源流、信息流三者汇流在一起,形成当代的智能化传动系统。

回帖成功

经验值 +10