土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于保温厚度的问题

关于保温厚度的问题

发布于:2007-07-11 10:41:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水冷机组出水8度,进水13-15度左右,空调管道你们一般保温多厚啊,我做的保温是2公分的,但是在两个办公楼里面,每层的1-3层左右保温管道外面都是有冷凝水的,而5层以上就没有了(包括5层)我用的是华美的橡塑保温。请教各位这是什么原因啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangtongxin8051
    呵呵~你用的太薄了,再省钱也不能这样啊!
    2008-04-02 11:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • shlangquan
    shlangquan 板凳
    关于这个问题要看确实的情况,
    如果货物质量那就没办法说了,你的环境温度和相对湿度是多少?根据这些才能算出你要多少的厚度
    本人专业销售橡塑,如有需要请联系我13816158196,我会给你们一个专业的回答和适合你,性价比的价格和货物
    2007-10-18 17:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多