目前地下车库的消火栓系统图纸通常有两种版本,一种是在连接每个消火栓的DN65支管上设置一个DN65的对夹式蝶阀,而另一种则没有,而施工过程中也是这两种情况并存,请教大家有没有这方面的明文规定或设计要求?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kkczkkcz
    kkczkkcz 沙发
    地下车库的消火栓基本上都是从下环网的主管上直接引下来的,如果不设阀门就无法检修,象这种情况是不是必须加DN65的蝶阀供检修用啊?
    2007-07-12 10:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    看个人喜好。一般横支管阀门控制关闭消火栓不多于五个---不是个人喜好,而是建筑设计防火规范8.4.2条第6款的对于单层建筑的规定.
    2007-07-12 09:55:12