土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大型住宅区,设置几个消防水泵房?

大型住宅区,设置几个消防水泵房?

发布于:2007-07-11 08:33:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个大型住宅区,比如70万平米.分别在市政马路的两侧,请问应该设置几个消防水泵房?一般多大面积需要重新独立设计消防水泵房?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    70万平方,按一个套型100平方来算,共7000户,一户按3.5人来考虑,人数超过2万。
    这么多人的小区叫“居住区”,不是“居住小区”与“居住组团”,室外给水不适用《建筑给排水规范》,适用《室外给水设计规范》,按本人的理解,楼主所在的设计院要有市政给水的资质。不知理解对否?
    至于多大范围设给水泵房,消防泵房,好象只有上海有规定,但本人也不知具体的情况,如果属于市政给水的范围,我想没有太多的条条框框限制。市政好象一个水厂能供很远的距离。
    2007-07-12 21:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    1,市政道路是可以穿越的,这么大的小区协调一下市政管理部门问题不大。
    2,消防水泵房保护半径300米,或者400米之说,总感觉没有太大道理,依据不足。我认为作为一个区域消防系统,完全没必要局限于400米。
    3,70万小区,一个区域系统解决问题是完全可能的,可以采取一些措施,如站房水池设置在小区尽量中心位置等。
    2007-07-12 16:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多