应该注意一些什么问题呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zjmjtwo
    zjmjtwo 沙发
    quote:1、按选配主机的制冷量来划分区域;
    2、第一分歧和最远的内机,铜管不能超过40米(有个别厂家吹可以做到70米,结果就不正常制冷了);
    3、室内总制冷量,最好不要超过主机的制冷量(看使用的概率)。

    第3点,按照产品资料,一般接线率为120%左右,那不是应该室内总制冷量大于主机制冷量么。但是有得时候考虑一下衰减,这个应该怎么去平衡呢?
    2007-07-13 14:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    学术简称为:VRF,大金(VRV)、美的(MDV)、格力(GMV)、以莱特(VRF)、三星、松下、奥克斯、海尔、三菱、三菱海尔、TCL、长虹、-----------------------,还有很多很多了!