室内消防用水量是5L/S还是15L/S?

我设计一栋6000m2、体积>10000m3六层商住楼(一,二层为多个联体小门市;三层以上为单元住宅),室外消防用水量为20L/S;室内消防用水量我认为是5L/S,这样室内、外消防用水总量为20+5=25L/S,外网为一条进水管,正好不用设消防水池。但是审图中心专家认为室内消防用水量应按其他建筑、体积>10000m3应为15L/S。我觉得不敢苟同。如果那样,则室内、外消防用水总量为20+15=35L/S,外网为一条进水管,需要设消防水池。容积约为35x3600vx2=252m3,在我们这样寒冷的中小城市得需要设多少座消防水池啊!我对了还是专家对了?