室内消防用水量是5L/S还是15L/S?

发布于:2004-10-06 18:03:06 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
我设计一栋6000m2、体积>10000m3六层商住楼(一,二层为多个联体小门市;三层以上为单元住宅),室外消防用水量为20L/S;室内消防用水量我认为是5L/S,这样室内、外消防用水总量为20+5=25L/S,外网为一条进水管,正好不用设消防水池。但是审图中心专家认为室内消防用水量应按其他建筑、体积>10000m3应为15L/S。我觉得不敢苟同。如果那样,则室内、外消防用水总量为20+15=35L/S,外网为一条进水管,需要设消防水池。容积约为35x3600vx2=252m3,在我们这样寒冷的中小城市得需要设多少座消防水池啊!我对了还是专家对了?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzonglai2004

    按规范来
    吧。建筑面积有这么大。审图的当然要按规范来了哟。
    2005-06-21 15:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenzonglai2004

    按规范来
    吧。建筑面积有这么大。审图的当然要按规范来了哟。
    2005-06-21 15:22:21

    回复 举报
    赞同0