1。“我想说的是,设计可以保留安全系数,但施工完成后的调试工作至关重要。任何时候要依据实际情况来分析和处理问题。科学是准确的,但现存管道系统设计工程是一个以经验数据和设定参数为基础的系统工程,而不是简单的数学公式,相同条件,不同设计人员可能设计出不同的系统甚至不同的管径。”顶!
2。“失水情况的发生,即使设计再完美也不可能完全避免。”不能顶!一个优秀的系统设计是在任何工况下都不允许出现“失水情况的发生”。一个连末端服务质量都不能保证的系统设计绝对不可能称为合格的设计。
3。“我曾经碰到的问题是:一台22KW循环泵供一栋大楼,回水管路上还配了二级3KW泵一台,均不能解决末端流量小的问题,而经调试改造后,采用一台15KW循环泵就可以达到设计要求——系统设计是没有问题的”?你所说的工况我也经常遇到,如90kw的泵换成45kw。如果系统设计没有问题,为什么不直接设计15kw的泵呢?假设系统设计选用15kw泵,你想不调试也不行啊!
4。这里所说的系统调试,实质上就是系统水力平衡的问题。用人工调节的办法去纠正系统设计中存在的缺陷对吧?
5。采用调节定压罐定压值仅仅只能改变静态水力,这在系统设计时是必须满足的,而不是靠工程调节来满足的。即便所有水系统末端均处于满盈状态,仍然不能满足动态水头不足的缺陷。
强调一下,无论设计多么优秀,工程调节都是必要的。设计是基础,调节是实现设计意图的手段之一。
回复 举报
这样的系统最好做竖向分区,这样才能把系统工作压力降下来.
回复 举报