土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风机盘管不冷得原因

请教风机盘管不冷得原因

发布于:2007-07-10 11:54:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一21层高办公楼,用风冷热泵制冷,放屋顶,室内为风机盘管加新风。现20层末端小业主增加了2个风盘,就这两个风盘不冷,其它楼层均无问题。现侧得不冷盘管进水温度为9度,回水为24度,可能会是什么原因?哪个高手帮我解答,先谢谢了!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lzc530
    lzc530 沙发
    一是盘管堵了.二是旁通阀开了.三是流量不够.四是热负荷过大与新装的盘管风机不匹配.
    2007-08-03 12:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    楼主应该将解决问题的结果告诉给大家,对不对
    2007-07-31 13:19:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温材料的品牌把我弄糊涂了,请教!

现在知道的有什么福乐斯,富来斯,福耐斯等等,他们到底是什么区别,生产基地在哪里,有谁能讲清楚?

回帖成功

经验值 +10