土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 2个地下汽车库的火灾报警系统问题

2个地下汽车库的火灾报警系统问题

发布于:2007-07-10 10:51:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
初次做到车库
一个小区,2个地下车库,1个68车位,一个91车位;均有排烟系统
查规范GB 50067-97,为3类车库
按9.0.7,可不设火灾自动报警系统
但9.0.8条说设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施.
这样应该是要做火灾自动报警系统吧?
2个车库共用一个泵房
1.请问,这个2个车库的系统怎么设计?2个车库联动控制?怎么做?
我做的系统中包括了消火栓按钮,防排烟系统,防火卷帘门,报警器,(应该还要水喷林系统);
2.请问,是不是整个车库还要设温感?
3.另想:如果一个小车库(例如8辆吧),仅仅出入口处设置了防火卷帘门,按照9.0.8要求,那不是要做火灾报警系统了么?该怎么做?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 沙发
    我们做也是设探测器了,可在两个车库共用一个控制器。其中一个车库设报警回路.
    2008-05-13 17:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • hzjok1234
    hzjok1234 板凳
    车库肯定设火灾自动报警,可2个车库共用一套,防火卷帘门带有传感器,可自动控制门的动作
    还有喷淋系统,均作。
    2008-05-03 11:11:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急 引下线如何设定

办公楼 尺寸为36×8.5×12,周长为96米,接地电阻为55Ω,原有Ф14圆钢引下线一根 加工间 尺寸为12.5×9.5×6,周长为44米,接地电阻为33Ω,原有40×3扁钢引下线一根。为3类防雷建筑 设定多少引下线 引下线的规格如何 及接地装置如何设定 引下线明设 无法与建筑内钢筋相接

回帖成功

经验值 +10