土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急 引下线如何设定
办公楼 尺寸为36×8.5×12,周长为96米,接地电阻为55Ω,原有Ф14圆钢引下线一根
加工间 尺寸为12.5×9.5×6,周长为44米,接地电阻为33Ω,原有40×3扁钢引下线一根。

为3类防雷建筑

设定多少引下线 引下线的规格如何 及接地装置如何设定 引下线明设 无法与建筑内钢筋相接

全部回答(4 )

  • mantianchentu
    按最低要求:办公楼设4根引下线,加工间设2根引下线。
    引下线与人工地网可靠连接。
    利用扁钢把所有人工接地体连接。
    2007-07-12 22:43:12 来自 PC 评论 举报
  • 2001108125
    还有人工接地体是不是要把所有的引下线连起来啊 连成环形吗
    2007-07-10 14:41:10 来自 PC 评论 举报
加载更多