土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:关于无负压供水设备

讨论:关于无负压供水设备

发布于:2007-07-10 08:47:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
深度探讨无负压供水设备!
无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?
如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
  • jinhui020222205
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=30&firName=%u7ED9%u6C34%u4F9B%u6C34%u8BBE%u5907%u53CA%u6C34%u7BB1&secclass=3890&secName=%u65E0%u8D1F%u538B%u7ED9%u6C34%u8BBE%u5907
    2007-07-10 10:19:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教: 住宅小区水池容量设计是否正确

现有住宅小区设计消防水池123立方米,生活水池223立方米,两个水池独立设置。小区基本情况如下:区域建筑面积65000平方米,住户共计212户,楼层最高六层,室内无消防设施。我考虑如下:每户以4人计算,每人最高日用水量以200升/人.天,这样最高日用水量为169600升,即169.6吨,生活水池容量以最高日用水量的25%考虑,则生活水池容量为42吨。由于小区人员少于1万人,根据消防设计规范,室外消防用水量为10升/秒,消防水量考虑两个小时用量,则消防水池容量为72吨。我的计算与上述设计出入很大,请教一下使我计算错了吗?

回帖成功

经验值 +10