现有住宅小区设计消防水池123立方米,生活水池223立方米,两个水池独立设置。
小区基本情况如下:
区域建筑面积65000平方米,住户共计212户,楼层最高六层,室内无消防设施。我考虑如下:
每户以4人计算,每人最高日用水量以200升/人.天,这样最高日用水量为169600升,即169.6吨,
生活水池容量以最高日用水量的25%考虑,则生活水池容量为42吨。
由于小区人员少于1万人,根据消防设计规范,室外消防用水量为10升/秒,消防水量考虑两个小时用量,则消防水池容量为72吨。我的计算与上述设计出入很大,请教一下使我计算错了吗?