请教: 住宅小区水池容量设计是否正确

发布于:2007-07-09 17:33:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有住宅小区设计消防水池123立方米,生活水池223立方米,两个水池独立设置。
小区基本情况如下:
区域建筑面积65000平方米,住户共计212户,楼层最高六层,室内无消防设施。我考虑如下:
每户以4人计算,每人最高日用水量以200升/人.天,这样最高日用水量为169600升,即169.6吨,
生活水池容量以最高日用水量的25%考虑,则生活水池容量为42吨。
由于小区人员少于1万人,根据消防设计规范,室外消防用水量为10升/秒,消防水量考虑两个小时用量,则消防水池容量为72吨。我的计算与上述设计出入很大,请教一下使我计算错了吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dsy66668888
    dsy66668888 沙发
    谢谢
    2007-07-11 14:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    8.2.1注:城市的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按本规范表8.2.2-2 的规定计算,其值与按本表计算不一致时,应取较大值。