土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kV YY接线的电压互感器中性点接地问题

10kV YY接线的电压互感器中性点接地问题

发布于:2007-07-09 16:01:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.YY三角接线的电压互感器,若PT一次侧中性点不许接地,此时开口三角端还有作用吗?还能接入绝缘监测继电器吗?PT的谐振怎样防止?
2.目前,遇到几个合同均要求PT中性点不接地,本人想知道PT中性点不接地有什么优点?(个人理解,是否可防止PT谐振,因谐振主要在零序回路产生,不知对否,盼高手指点.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaokc
    zhaokc 沙发
    谢谢指教.那么,开口三角还能接入绝缘监测继电器吗?
    2007-07-16 08:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • wu581176
    wu581176 板凳
    Y-Y三角接线的电压互感器,如果PT一次侧中性点不接地,则 1:PT的准备接成中性点的一次端子必须是全绝缘的;2:当电网出现对地短路固障时,会造成正常相的电压升高,使互感器的中性点电压产生漂移,因此开口三角的电压关系比较复杂,与PT的励磙特性有关。3:在只考虑计量时采用此种接线,可防止PT谐振烧毁。
    2007-07-13 17:03:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!s11/315变压器询价

供电部门报s11/315变压器6w,是否合适〉?

回帖成功

经验值 +10