供电部门报s11/315变压器6w,是否合适〉?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangnianchun
    zhangnianchun 沙发
    s11-M-315变压器
    2007-07-12 14:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • fyd1
    fyd1 板凳
    没有人知道吗?
    2007-07-10 11:25:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的过载保护

1000kVA的变压器,最大过负荷能力为50%,一次侧真空断路器额定电流为630A,最大过负荷电流Il.max=1.5*1000/1.732/10=86.5A,请问怎么是怎么事先过载保护的呢?比如在低压侧我们有可能选择100A的脱扣器