土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的过载保护

变压器的过载保护

发布于:2007-07-09 11:51:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1000kVA的变压器,最大过负荷能力为50%,一次侧真空断路器额定电流为630A,最大过负荷电流Il.max=1.5*1000/1.732/10=86.5A,请问怎么是怎么事先过载保护的呢?比如在低压侧我们有可能选择100A的脱扣器

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yutianting
    yutianting 沙发
    我想问各位,隔离变压器,如果输出的电压不是想要的电压(220V,过高),如果把它的输入与输出对调一下,会不会有什么影响啊?
    2007-07-14 20:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • ziyouzhe580930
    由于干变的过负荷短时间可达其容量的1.5倍.为了保护变压器和设计方便.北京地区的供电局审图部门要求干变的出线柜既低压进线柜和开关的额定电流值为干变的容量X2例1000KVA的干变配的低压开关为1000X2=2000A.高压柜的开关过流保护的数值也要匹配.电流互感器的变比也可计算出.
    2007-07-14 00:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器分接范围 谁知道

1.变压器分接范围 2*2.5% 5% 这是什么意思啊 谁给解释一下2.频率 什么时候50HZ 什么时候60HZ 3.冷却方式 一般用自冷还是风冷4.外壳防护等级和 温控温湿系统 怎么来选择 以上问题 知道的大侠给详细解答一下 小弟非常感谢了

回帖成功

经验值 +10