土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层地下自行车库内喷淋设置问题?

高层地下自行车库内喷淋设置问题?

发布于:2007-07-08 22:28:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在手头上的项目是二类高层建筑,地下自行车库设置了六个,都在人防区块内分别是297平方米、458平方米、493平方米、531平方米、574平方米、691平方米,设计图纸上出了297外其余都设置喷淋。
《建规》8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
《高规》7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
地下自行车库应该属于可燃物品仓库吧,那不是两个规范矛盾?《建规》以500m2为界,《高规》有没具体说明。请教各位大虾怎么理解。谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lu1999
    lu1999 沙发
    同意5楼意见,建规与高规并不相冲。建规可以定性500平方以上要设,高规只要是可燃仓库就要设。
    2007-07-12 21:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • 政委
    政委 板凳
    二类高层套用建规不合适。
    地下自行车库应该属于可燃物品仓库吧?这个不知何定义?
    具体实施与否与当地消防局探讨。
    设计的也佩服,六个车库设了五个留一个不设。
    建规与高规并不相冲。建规可以定性500平方以上要设,高规只要是可燃仓库就要设。
    如建规并没有说卫生间要设喷淋,一类高层可规定5平方以上的卫生间要设喷淋。主要是从扑救来说高层立足于自救。
    2007-07-09 18:51:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《喷规》8.0.7管径与喷头数理解

在平时的消防工程施工、设计与同行交流中,笔者发现许多同行对《喷规》8.0.7的理解各一,许多同行都简单的认为对轻中危险级来说如果喷头数目超过64个,管径就要大于DN100,要用DN125或DN150;对此笔者提出自己的分析与观点,供各位专家、同行批评、指正。《喷规》8.0.7 条规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:表8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数

回帖成功

经验值 +10