土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑深基坑工程检测要求

建筑深基坑工程检测要求

发布于:2007-07-08 10:51:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑深基坑工程检测要求表
基坑
类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位
排桩 灌注桩 完整性检查
抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位
小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根
对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测
成孔的垂直度
钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位
孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根
预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位
完整性检查
抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测
钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位
地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位
成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工单位
水泥土墙
SMW支护 成桩质量检查 成桩三天内,轻便动力触探不少于总桩数的2%,且不少于5根 施工或检测单位
完整性及其强度 水泥土达到28天后,采用钻芯法检测完整性及其强度,其钻芯数量不少于总桩数的2%,且不少于5根 检测单位
土钉墙 承载力 采用抗拉试验检测承载力。在同一条件下,试验数量不少于土钉总数的1%,且不应少于6根 检测单位
喷射混凝土厚度检测 喷射混凝土的厚度采用钻孔检测,钻孔数为每100m2墙面1组,每组不少于3点
锚杆 锚杆抗拔力 不应少于锚杆总数的1%,且不应少于3根 检测单位
支撑
体系 焊缝探伤检测 钢支撑的焊缝应抽取总数的20%进行探伤检测 检测单位
基坑土体加固 同水泥土墙

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yizhongshang93214
    谢中,工地监理做参考,下载中
    2009-04-10 21:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • dingyong01
    dingyong01 板凳
    下载的不是检测内容,请楼主修正下
    2009-01-04 10:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑深基坑工程实体质量监督要点

一、土方开挖1、施工方案,土方开挖施工单位与支护、降水单位的协作、协调工作。2、防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境的措施。3、挖方前地面排水和降低地下水位的工作。4、土方施工中的测量记录,平面控制桩和水准控制点的保护措施。二、支护结构1、排桩(1)水泥、砂、石子、钢材等原材料的合格证及检验报告。(2)打桩机械是否鉴定合格。(3)孔深、孔径及相关记录,其孔深必须满足设计要求。

回帖成功

经验值 +10