土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅浴室内0、1、2区可以设置220V插座吗?

住宅浴室内0、1、2区可以设置220V插座吗?

发布于:2012-11-13 11:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在以往的设计过程中,我总是有一个0、1、2区内不能设置220V插座的概念,所以浴室的插座经常设在2.3米处。

有个工程甲方说2.3米过高,要求降低安装高度,我查了一遍规范,没找到明确说明0、1、2区内不能设220V插座的条文,倒是有说如果有电气设备在1区,要满足IPX5的防水等级的说明。

是不是只要满足民规上对0、1、2区内电气设备的防水等级要求,就可以把220V插座设置在0、1、2区内?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • snowrock586
    snowrock586 沙发
    有很多放溅水的ipx5插座 装了在 1.5m的高度
    2013-11-12 22:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • yangdinglin123
    我觉得这个在百度里收收就明白了
    2013-11-12 21:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

300KW的发电机是否有问题?

一栋商住楼,消火栓泵90KW(一用一备软起),喷淋泵30KW(一用一备软起),加上其他消防负荷(消防电梯、应急照明、加压风机,设备用房照明)总计230KW,300KW(按工业与民用配电设计手册算法选择)的发电机容量是否够用?(前些天同事做的工程200KW的发电机软起动不了75KW的消防泵,说是容量不够),望大家提出宝贵意见,先谢先

回帖成功

经验值 +10