一栋商住楼,消火栓泵90KW(一用一备软起),喷淋泵30KW(一用一备软起),加上其他消防负荷(消防电梯、应急照明、加压风机,设备用房照明)总计230KW,300KW(按工业与民用配电设计手册算法选择)的发电机容量是否够用?(前些天同事做的工程200KW的发电机软起动不了75KW的消防泵,说是容量不够),望大家提出宝贵意见,先谢先

全部回答(2 )

  • 无纤尘
    电源容量 大于软起启动最大单台电机功率的三倍才行,要不启动不起来。当然这个启动是有顺序的,一台一台启动

    [ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-13 16:43 编辑 ]
    2012-11-13 16:40:13 来自 PC 评论 举报
  • huangod
    计算已带除去消火栓泵90KW外的其它负荷+消火栓泵90KW软启动时启动容量。再考虑发电机的过负荷倍数。粗略计算300KW发电机是够了的。
    最好是按照钢铁手册上的计算公式,更详细。

    [ 本帖最后由 huangod 于 2012-11-13 16:39 编辑 ]