土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于固定支架和伸缩器设置的经验

关于固定支架和伸缩器设置的经验

发布于:2007-07-07 11:40:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题
比如说100米长的管道伸缩量为100MM
如何设置伸缩器和固定支架
我的意思是伸缩器如何设置才更合理?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ljf533
    ljf533 沙发
    补偿器一般是50米设一个,100米应设两个,但如果两端有自然补偿(如弯头)的话,只设一个也可以
    2008-10-30 02:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • vivi990320
    vivi990320 板凳
    请问owens,你的支吊架要求和伸缩器要求是根据那本规范上引用的啊???
    2008-10-29 17:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋稳压泵装在湿式报警阀前会影响喷淋主泵启动时间吗

请问喷淋稳压泵装在湿式报警阀前面会影响喷淋系统末端放水时主泵启动的时间不? 不知道我有没有说清楚再请问一个问题:水泵出口的大小头、橡胶软接头、止回阀、闸阀都可以装在立管上不?