喷淋稳压泵装在湿式报警阀前会影响喷淋主泵启动时间吗
喷淋稳压泵装在湿式报警阀前会影响喷淋主泵启动时间吗
请问喷淋稳压泵装在湿式报警阀前面会影响喷淋系统末端放水时主泵启动的时间不?
不知道我有没有说清楚
再请问一个问题:水泵出口的大小头、橡胶软接头、止回阀、闸阀都可以装在立管上不?
发布于
2007-07-07 11:26:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhh_1977
喷淋稳压泵装在湿式报警阀前面你就完全错了,请问怎么启动喷淋泵?