小弟刚入门暖通设计不久 现在在做一个深圳超市的空调系统设计 2层 每层1万平米 现想到几种空调系统:
1、柜式空调机组 新风和回风混合后再经机组一次回风处理后经风管送出;
2、柜式空调机组+新风机组 经新风机组处理后的新风和风柜处理后的回风混合后送出;
3、组合式空调机组 新风回风混合后经一次回风处理由风管送出

请问大侠们这几种方式哪种更适合单层1万平米的超市呢?或者还有其他更好的空调方式么?
非常感谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liudi520_0
    liudi520_0 沙发
    超市其实很有些不同!如果你做的工程已经确定超市的归属方,那我觉得你要打电话沟通了

    每个超市品牌都自认为有一套完善的空调通风系统,你也必须按照它来设计

    至少我做的家乐福和沃而玛都是这样的,号称是统一标准!

    如果还没确定归属方你就要发挥你三寸之舌了,我觉得对设计使用等方面来说还是组合式空气处理机组好些,吊顶空调器

    也不是一定不行但却不是首选,如果甲方非要做就要他们书面要求盖章了!