例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。

体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥

按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s

按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s

按表8.6.3,取火灾延续时间为3h

单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s

贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000

贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥

该厂房的贮水池应不小于378㎥。

请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq254556714
    qq254556714 沙发
    谢谢,我只是想多了解一些,补水量也是一个知识,能教一下吗?
    2012-11-13 11:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • 铁塔
    铁塔 板凳
    最好不要减去补水量,着火了没水补怎么办?
    2012-11-12 19:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图书馆喷淋设计的问题

请教各位,一图书馆,3万平米,喷淋怎么做啊,是湿式系统还是气体灭火,气体灭火有管网系统没有做过啊,高手给指点一下。