土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 图书馆喷淋设计的问题

图书馆喷淋设计的问题

发布于:2012-11-12 13:02:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,一图书馆,3万平米,喷淋怎么做啊,是湿式系统还是气体灭火,气体灭火有管网系统没有做过啊,高手给指点一下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • renbenhe
    renbenhe 沙发
    图书馆做为人员密集场所,气体喷放延时时间还需考虑人员的撤离时间。一般系统都是延时30s人员撤离时一个问题。
    2012-12-25 08:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • renbenhe
    renbenhe 板凳
    可做湿式预作用系统啊,可以保证效果造价也高不了多少。
    2012-12-24 11:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计甲类工业高手请进

本人有一个工程,8000多平米单层甲类厂房,是火柴生产的厂房,本人查了好多资料,对其中一些功能的房间火灾危险定性感觉还不是很清楚,希望这方面高手能够给予指点,本工程中功能车间有,火柴杆生产车间,火柴盒生产车间,火柴包装车间,易燃材料储存车间。主要是这几个房间,每个车间独立防火分区,每个房间大约200多--400多平米,本人想搞清楚,这几个房间根据功能,每个厂区水消防是做喷淋还是雨淋,如果是喷淋,喷淋火灾危险等级按中危险级还是严重危险级,除了喷淋和雨淋还应该上其他什么消防方式,请大家帮忙提供点意见,有高手或有此类工程经验的人希望留个联系方式,多多指教,谢谢