阅读下一篇
净化空调正压控制特例,小弟无从下手各位同行:现有一净化项目,因室内有有毒成分挥发,为保证有毒气体不扩散至结晶走廊,要求8级净化间相对与洁净走廊为相对负压,因此净化走廊净化等级也至少为8级。因此,设计净化房间正压为10Pa,洁净走廊正压为15Pa。但正压控制就有问题了,常规系统净化房间的正压会泄到低级净化走廊,再泄到相对洁净区或非净化区。但这个系统结晶走廊压力高,按理要泄压到净化房间(现对低压)内,但净化房间的超压怎么泄走啊,四周除了外墙就是净化走廊了。这样的净化房间有20多个,要是靠变频风机排风也不能保证每个房间的正压相同啊。请各位同行指点一二。