土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调正压控制特例,小弟无从下手

净化空调正压控制特例,小弟无从下手

发布于:2012-11-03 14:56:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位同行:
现有一净化项目,因室内有有毒成分挥发,为保证有毒气体不扩散至结晶走廊,要求8级净化间相对与洁净走廊为相对负压,因此净化走廊净化等级也至少为8级。因此,设计净化房间正压为10Pa,洁净走廊正压为15Pa。但正压控制就有问题了,常规系统净化房间的正压会泄到低级净化走廊,再泄到相对洁净区或非净化区。但这个系统结晶走廊压力高,按理要泄压到净化房间(现对低压)内,但净化房间的超压怎么泄走啊,四周除了外墙就是净化走廊了。这样的净化房间有20多个,要是靠变频风机排风也不能保证每个房间的正压相同啊。请各位同行指点一二。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sz942777943
    sz942777943 沙发
    本帖最后由 sz942777943 于 2013-12-30 16:36 编辑

    我怎么感觉你这压力梯度不对呢,有毒气体怕外排,那你应该是负压啊,走廊做微正压就可以的吧,求解释。
    2013-12-30 16:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 板凳
    按照我个人的理解,应该在调节的问题。
    1.室内为有毒房间,肯定有排风系统。新风大于排风,当净化走廊风系统未开启时,应该是小于10pa的正压。
    2.净化走廊风系统开启时,净化走廊相对外界是15pa的正压,这是肯定可以泄到净化房间。则这是再对两个系统正压控制进行综合调节,保证净化走廊15pa正压,净化房间因走道泄压进来,正压相对自身单系统时会增加,慢慢调节到10pa的状态是可以实现的。
    3.如果有20个房间,就要看是不是同一个系统,如果是同一个系统,靠泄压阀调整。不是同一个系统调整各系统。
    2013-12-24 11:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工艺设备散热量巨大,空调系统无从下手怎么办?

各位大师:小弟做一个工业建筑空调,有个100平米的房间内设备发热量巨大,有100千瓦的电热设备。即使直流空调也带不走这么多热量。空调系统不知道怎么设计了,请各大师指点。

回帖成功

经验值 +10