土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水斗的布置大概多少米一个?

屋面雨水斗的布置大概多少米一个?

发布于:2007-07-06 11:25:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋面大约建筑面积500平方米,屋面雨水管要布置多少米/个? 共几个?谢谢!谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 沙发
    呵呵,学习了,严格来说是要经过很详细的计算,不过对于住宅来说,都大同小异,算一个,其他的套用就可以了
    2009-05-18 21:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • hhh01234567
    hhh01234567 板凳
    其实,说实在的,雨水计算还要考虑你的屋面的具体情况论,比如说,如果你是群房屋面,或者说一面靠墙\多面靠墙等计算雨水汇水面积时也不一定,而汇水面积直接影响雨水流量,当然就影响雨水管的大小和根数了,其实实际设计中,还要考虑一些建筑上的条件,比如说如果是现浇屋面,加上是建筑找坡的话,还要考虑屋面是否太厚,如果太厚,就应适当增加雨水管根数,还有规范规定,同一排水流域宜至少设2根,等等
    总之,雨水设计,看起来似乎很简单,但真要做起来,需要考虑的问题还是挺多的!-
    ---------应该还要考虑雨水都得间距吧 。
    2009-05-16 15:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

报警阀中过滤器的设置问题

自喷规范中说雨淋阀和电磁阀前要设过滤器,但是没提到湿试报警前是否必须要设.那湿式报警阀前要不要设呢?

回帖成功

经验值 +10