报警阀中过滤器的设置问题

发布于:2007-07-06 11:24:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自喷规范中说雨淋阀和电磁阀前要设过滤器,但是没提到湿试报警前是否必须要设.那湿式报警阀前要不要设呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    一般报警阀前是热镀锌钢管时,水里杂质少可不设,如果报警阀前用的是焊接钢管则要加过滤器。
    2007-07-06 18:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    报警阀前需设置Y型过滤器。。。。。。。。。。。
    2007-07-06 12:16:06