本人一直以来都搞不清风机盘管在安装时为什么要低进高出?在此提出向各位请教。

7月28日增加:
关于排气说,应该说上进一样可以排气,且把空气在进入盘管前排去,应该更加有利。

关于提高换热效率说,下进上出并不是逆流,逆流应该是前进后出(详见46楼)

关于“满液式蒸发器”说,也不能成立(详见17、38楼)



既然到现在大家所说都似乎不完全正确,本人只好往安装方面去考虑了。

这实际上是也仅仅是安装上的习惯做法, 并非规范或厂家要求。

但为什么产生这个习惯做法,这个习惯做法有什么好处呢?

还请大家多多给予赐教。




全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • maxim2000
    maxim2000 沙发
    猛顶 顶 顶!!!!
    就是为了,排气!排气!!
    没错!没错!!
    风机盘管的换热与暖气片换热不一样!是有机械动力和无机械动力的区别!
    暖气片只考虑制热的问题,而风机盘管多数情况下既考虑制冷又要考虑制热,之所以低进高出与换热的说法是没有道理的!!
    2007-07-27 17:01:27

    回复 举报
    赞同1
  • zongxh1029
    zongxh1029 板凳
    低进高出的优点:1、有利于排气;2、管内水流动的方向与空气流动方向相反;3、有利于热交换
    2007-07-27 16:30:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多