各位前辈,小弟新来乍到,求大家帮小弟个忙,谢谢了.老板要我做个海产品的加工车间的设计,给出房间温度18度,湿度不知道,两层,一层在地下,一层地上,要求用特灵柜式机组,无冷却塔要用水井,我不知道水井的流量咋算,大小怎么定?还有机组选型的负荷怎么定,风量有什么要求?有知道的前辈请指教,小弟谢过了.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、送、回风箱图中应注明;
2、风阀尺寸可不标,同风管;
3、新风管三通带圆弧,空调风管也应带(画法不一致);
4、空调风管第一个出风口距风机太近;
5、室内空调机组出口可加70度防火阀;
6、全新风的新风管可不设多叶调节阀;
7、新风管过长,可考虑部分加新风或某几如为全新风风机;
8、排烟风机无参数,应有风量、风压、功率等参数;
9、一层右侧风管为何不同于左侧(安装成直管);
10、为何部分风管下出风,部分为侧出风;
11、水系统图中弯头处不应画圆圈;
12、水管过伸缩缝应设软接。
对不起,时间有限,不能细看了。