一、换气次数
               气流流型和送风量
空气洁净度等级         气流流型      平均风速(m/s)     换气次数(m3/hr)
1-4                单向流        0.3-0.5       ---
5(100级)            单向流        0.2-0.5       ---
6(1000级)           非单向流         ---        50-60
7(10000级)          非单向流         ---        15-25
8(100000-1000000级)      非单向流         ---        10-15
换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室
室内人员少,热源少的,宜采用下限值
问题:1.换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室,当房间超过4M时怎么计算风量。
2.1~5级G=3600VF M3/S
其中V——全室单向流(层流)工作区截面的平均风速M/S
F——室截面积,M2
F值的疑问,举例,一个房间5M*4M*3M,如果用垂直单向流时,F=20M2,当采用水平单向流时,F=15M2或12M2是不是这样呀。
3.对于非单向流洁净室顶送风口,nv=nφ你们计算风量的时候用换气次数n 还是用修正过的nv?
二、新风的问题。
如果人员的新风量小于排风量与漏风量之和,那新风量=排风量+漏风量,如果是这样的话,何来正压。
如果要实现正压就是通过回风口控制或余压阀或差压变送器来控制,使回风变小,新风变大,假若是这样的话,那新风量值不应该是那新风量=排风量+漏风量了吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    到洁净版块问一下:
    http://co.163.com/forum/list/839_0_1.htm
    2007-07-06 18:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    到通风那,发贴
    2007-07-06 12:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

质疑河北省《居住建筑节能设计标准》中室外设计温度

2007年5月1日实施的河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中3.0.3条列出了河北省主要城镇室外气象参数,其室外计算温度要比国标规范《民用建筑热工设计规范》GB50172-93中小的多,例如:国标准的石家庄室外采暖设计温度为-8摄氏度,而河北省标准中只有-4.8摄氏度。为什么会有如此大的差距呢?河北省的标准可靠吗?河北省条文要求要严格执行。设计人员到底改以那的标准为准?很困惑,河北省的室外温度有新规范那么高吗?我怎么冬天没感觉到呢?!!!由于省市热岛等原因石家庄市区有可能冬季温度比较高,-4.8摄氏度有可能行,但石家庄郊区农村冬天还是很冷,我家就是郊区农村的,过年回家,农村明显比石家庄市区温度要低。所以本人很质疑河北省标准中的温度参数。希望各暖通高手能讨论下,发表下自己的观点