2007年5月1日实施的河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中3.0.3条列出了河北省主要城镇室外气象参数,其室外计算温度要比国标规范《民用建筑热工设计规范》GB50172-93中小的多,例如:国标准的石家庄室外采暖设计温度为-8摄氏度,而河北省标准中只有-4.8摄氏度。为什么会有如此大的差距呢?河北省的标准可靠吗?河北省条文要求要严格执行。设计人员到底改以那的标准为准?很困惑,河北省的室外温度有新规范那么高吗?我怎么冬天没感觉到呢?!!!由于省市热岛等原因石家庄市区有可能冬季温度比较高,-4.8摄氏度有可能行,但石家庄郊区农村冬天还是很冷,我家就是郊区农村的,过年回家,农村明显比石家庄市区温度要低。所以本人很质疑河北省标准中的温度参数。希望各
暖通高手能讨论下,发表下自己的观点
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hbjnx
沙发
河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007中3.0.3条的条文说明(第67页)中明确给出了数据的来源:根据河北省气候中心提供的1991~2000年气象资料整理.
2008-01-22 15:46:22
赞同0
-
zjs1zjs
板凳
zhangquanyue大侠的室外计算温度的概念错了!跟自然室温没有什么关系。我才做了1个迁安的项目,还没有审回来,按新标准估计有问题了!烦人!
2007-08-31 09:55:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报