土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖供回水管坡度问题

采暖供回水管坡度问题

发布于:2007-07-05 09:17:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一般设计是不是都是0.003,不分供回水都是吧,有一个图纸供水0.003,回水0.005,这样有没有什么不好,规范上说蒸汽的才不小于0.005啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luyuan1108
    luyuan1108 沙发

    有出处吗?
    2007-07-05 13:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    室内热水采暖管道一般汽水同向坡度为0.003,不小于0.002;汽水反向坡度最小为0.005。散热器支管坡度0.01,坡向有利气体排除的方向
    2007-07-05 10:43:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。