土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为何不用回油弯?

为何不用回油弯?

发布于:2007-07-04 19:54:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我厂有五台空调。冷凝机组安装于屋顶,15P谷轮机,无油分。冷风机吊于屋内,水平回气口低压缩机吸气口约2.5M,没设回油弯。运行正常,不缺油。回气管径为38MM。想问为何不用回油弯?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w78185787818578
    不好意思,天太热晕头。老本忘了也不查资料,见笑。
    2007-07-07 00:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    蒸发器出口距压缩机吸入口距离很短,不用回油弯。
    2007-07-06 08:31:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新冰山170 双级 轴封经常坏 请指教

新冰山170 双级 轴封经常坏 轴封坏的 是静环 动环无佯[德国轴封]设备走南通螺旋速冻600 温度-35 低供氨泵供液油温60 高排压11公斤

回帖成功

经验值 +10