新冰山170 双级 轴封经常坏 请指教

发布于:2007-07-04 17:51:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新冰山170 双级 轴封经常坏

轴封坏的 是静环 动环无佯[德国轴封]

设备走南通螺旋速冻600 温度-35 低供氨泵供液

油温60 高排压11公斤

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • compmen
    compmen 沙发
    补充 : 1 该成2路 1路走油冷 1路走2级 1级
    2007-07-30 19:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • compmen
    compmen 板凳
    不好意思 我这边不方便上网

    现在问题已经自己解决.

    出在设计调试上

    做法如下:

    1 该水路 原先一条经油冷 2及 1及 回水温度与进水查8度
    2 换水泵 比原先大1号
    3 调节低供供液阀开启度
    4 调节中冷供液开启度
    5 开机清洗内部
    6 更换新轴封
    现在油温50 其他基本正常
    谢谢各位
    本人身在马来西亚 全厂大小一起53台压缩机 一人负责维修维护 以后还要向各位请教