土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助!冷冻水系统可以是立式水泵
冷冻水系统可以是立式水泵,为什么一般都用卧式水泵,立式水泵和卧式空调泵有什么本质区别吗?

全部回答(11 )

  • clt6666
    都可以选用的。主要看你的空间大不大,钱多不多。
    立式空间要求小,电机在上方,维修时要比卧式的麻烦一点,但是电机小的话,维修也很方便,比卧式的要方便,但是大电机可能就麻烦一点了,因为要抬起来去检修。而卧式检修起来方便,但是安装的话调平衡难一点。
    立式比卧式要便宜。
    卧式躁声大一点。
    2007-07-14 13:33:14 来自 PC 评论 举报
  • clt6666
    立式泵,便宜啊
    占地少啊
    2007-07-14 13:33:14 来自 PC 评论 举报
加载更多