土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组水泵配套问题

冷水机组水泵配套问题

发布于:2007-07-04 15:28:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一个工程用三台460KW的螺杆冷水机组,冷却水流量是100立方每小时,三台机组并联,冷却水泵有三台,两用一备,我想请问各位高手,冷却水泵流量如何选择?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hbshjz
    hbshjz 沙发
    这主要看冷却水供回水设计温差了
    一般设备流量都要大一些,以便于实际运行调节
    2007-07-06 09:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • haodangxp
    haodangxp 板凳
    4楼的同行,请教一下,单台冷机冷却水100m3/h怎么个大法?小弟算出来是单台94。17m3/h,和100都接近。
    2007-07-05 11:48:05

    回复 举报
    赞同0