土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 桥架的接地

桥架的接地

发布于:2004-09-29 17:36:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
电缆桥架间的接地是否可另计费用,就是用4平方BVR的或用桥架专用接地连接线

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • msj1226@co163
    msj1226@co163 沙发
    摘自浙江建设工程造价网
    21、电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?
    答:现行全统定额中电缆桥架安装未包括每节桥架之间导线跨接内容,实际施工中设计要求每节桥架之间用导线跨接时,此施工内容应该收费。在新定额颁发前,可按如下方法计算工程量并套用相应定额:
      将电缆桥架按延长米除以2,作为“焊铜接线端子”个数,以每“10个”为定额单位套2-490“16平方毫米内焊铜接线端子”定额,连接导线和连接螺栓不另计费;实际使用非16平方毫米接线端子时,也一律按此方法计算

    2006-05-08 14:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • heijindishi
    heijindishi 板凳

    斑竹只能在本站的论坛里转移.转到电气站,可能只有管理员才能做了.预算一般水电大家都做.在这里也不要紧.
    2006-05-06 12:43:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多